Liebe Mitglieder und besonders Esterelbesitzer,
heute bin ich das erste Mal durch meinen aus den Niederlanden geholten Esterel "gekrochen".
Mir war klar, dass unsere lieben Nachbarn die Gasversorgung über Schläuche und Schellen regeln und dieses ja auch keine weiteren Probleme bei regelmäßiger Wartung verursacht.
Bei unserem TÜV tickt die Uhr nun aber anders, besonders bei einer Vollabnahme.
Nun meine Fragen an Esterelbesitzer, die eine Vollabnahme eines eingeführten Fahrzeugs hinter sich haben.
1. Wird der holländische/französische Gasverteilerblock im kleinen Staukasten (Sitztruhe) neben dem Kühlschrank
beanstandet? Dieser hat einen Kippverschluss.
2. Darf der Kühlschrank über einen Gasschlauch mit Schneid-/Überwurfverschraubung angeschlossen sein?
3. Beim Herd ist ja nur die unter 2 genannte Verschraubung möglich und muss entsprechend umgebaut werden.
Welche Veränderungen habt ihr genau vorgenommen?
Uwe
Esterel - holländische Gasleitungen
-
- Vielschreibender Camper
- Beiträge: 138
- Registriert: 12.04.2005 22:56
- Land: Deutschland
- Zugfahrzeug: Mazda 5 / 2.0MZR-CD
- Camper/Falter/Zelt: Esterel "Pricamatic" 34
- Wohnort: Leer - Ostfriesland
- Kontaktdaten:
Esterel - holländische Gasleitungen
Esterel - vom Stoff zur Wand!
- CT7 Fan
- Super-Camper
- Beiträge: 1516
- Registriert: 27.04.2005 21:56
- Land: Deutschland
- Zugfahrzeug: Opel Zafira 1,8
- Camper/Falter/Zelt: Bürstner Holliday 430
- Wohnort: 45968 Gladbeck
- Kontaktdaten:
Re: Esterel - holländische Gasleitungen
Hallo Uwe,bei meiner Esterel-Vollabnahme hat sich der TÜV in keinster Weise um die Gasinstallation gekümmert. In NRW läuft das alles über eine separat durchzuführende Gasprüfung für die Du verantwortlich bist.
Gruß
Udo
Gruß
Udo
- KlappiRappi
- Forums-SupporterIn 2014
- Beiträge: 1494
- Registriert: 11.08.2005 21:58
- Land: Deutschland
- Zugfahrzeug: VW Tiguan 2.0 TD
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Club 32TLJ Evolution
- Wohnort: Kreis GT, SHS
- Kontaktdaten:
Re: Esterel - holländische Gasleitungen
Moin.
Bei meinen beiden Vollabnahmen der Orlines habe die auch nichts von der Gasleitung sehen wollen.
Die ist nicht für das Betreiben im Strasenverkehr relevant und die Gasprüfung ist ja auch freiwillig!
Gruß
Dirk
Bei meinen beiden Vollabnahmen der Orlines habe die auch nichts von der Gasleitung sehen wollen.
Die ist nicht für das Betreiben im Strasenverkehr relevant und die Gasprüfung ist ja auch freiwillig!
Gruß
Dirk