Re: Strom im Zelt

Verfasst: 25.10.2018 15:54
von born_hard

Re: Strom im Zelt

Verfasst: 25.10.2018 15:58
von Campi2017

Re: Strom im Zelt

Verfasst: 25.10.2018 16:01
von born_hard
Danke, dann kann ich den hier bestellen, ist das gleiche nur mit Kabel?
https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Schu ... FDC8A3ANMG

Re: Strom im Zelt

Verfasst: 25.10.2018 17:08
von Fuzzy
Ich habe zwar in meiner Box auch einen 30mA-FI, bin aber am überlegen ob ich den nicht sogar gegen einen mit 10mA austausche. Gerade im Sommer bei sehr trockenen Böden macht das Sinn. Auch wer eine Plane auf dem Boden hat und somit isoliert steht ist mit 10mA besser bedient. Hier könnte es unter Umständen passieren, dass der FI mit 30mA nicht oder deutlich verzögert auslöst. Schaden wird es auf jeden Fall nicht, hier einen kleinere einzusetzen.

Edit: Ansonsten kannst du dich auch mal im entsprechenden und zur Frage passendem Unterforum durchlesen: http://kcf-prod.mheyne.de/viewforum.php?f=61

(und wieder machst du dir über Dinge Gedanken, von denen du noch meilenweit entfernt bist)

Re: Strom im Zelt

Verfasst: 25.10.2018 17:44
von born_hard
Genau , dafür ist das forum da. Ich bin auch sehr dankbar, übrigens den dingo tec hab ich gekauft gestern. Nächste Woche geh ich campen.

Re: Strom im Zelt

Verfasst: 25.10.2018 17:54
von Fuzzy
Welcher ist es nun geworden? Der Camper 12 den du mal erwähnt hast war es ja nicht.
Diese Info kannst du ja in deinem ersten Thread zur Faltersuche als Abschluss anfügen.

Re: Strom im Zelt

Verfasst: 25.10.2018 18:01
von born_hard
Doch, der camper 12 ist es geworden. Geiles Teil. 1t nonnenmacher hänger gebremst, mit erhöhter bordwand und einem riesen deichselkasten.

Re: Strom im Zelt

Verfasst: 25.10.2018 20:08
von Campi2017
Danke, dann kann ich den hier bestellen, ist das gleiche nur mit Kabel?
https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Schu ... FDC8A3ANMG
Ja. Sieht so aus.

Re: Strom im Zelt

Verfasst: 25.10.2018 23:27
von ABurger
Die 2,5 mm² sind deswegen gefordert, weil nur mit diesem Querschnitt auch sichergestellt ist,
daß die Fehlerstrom-Schutzschalter ("FI") auch wirklich in der vom vDE geforderten Zeit auslösen.
Innerhalb des Zeltes,WoMo oder Anhänger dürfen hinter der Einspeise-Dose jedoch 1,5 mm² verwendet werden.
Habe jetzt die entsprechenden Links nicht zur Hand, sind aber leicht zu ergoogeln (Camping VDE).

Re: Strom im Zelt

Verfasst: 26.10.2018 12:34
von Per
Campi2017 hat geschrieben:Warum?
Weil es nicht gestattet ist.
Campi2017 hat geschrieben:Auch nicht in Verbindung hiermit?
https://www.obelink.de/cee-stecker-safe ... 26page%3D3
Auch damit nicht.
Didi1403 hat geschrieben:Der hält die Verbindung bei Regen absolut trocken.
Bei Regen vllt., mehr aber auch nicht. Eine hochgehangene Plastetüte ist da dichter.
Campi2017 hat geschrieben:Ich habe den hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B01N9N ... UTF8&psc=1
born_hard hat geschrieben:Danke, dann kann ich den hier bestellen, ist das gleiche nur mit Kabel?
https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Schu ... FDC8A3ANMG
Beides Schuko, kein CEE, damit nicht verpolsicher -> verboten.

Nebenbei: warum packt ihr die Links nicht ein? Liest sich so komisch.

Re: Strom im Zelt

Verfasst: 26.10.2018 17:14
von born_hard
Wenn die teile verboten sind, was empfiehlst du dann? Und wer sagt dass es verboten ist, wo steht das?

Re: Strom im Zelt

Verfasst: 27.10.2018 09:24
von LiMaMa
Wir haben diese Kabeltrommel:
https://www.frankana.de/de/cee-kabeltrommel-58414.html

Und 2 solche Adapter:
https://www.frankana.de/de/mg-schuko-ce ... #v_321_049

Gehört bei einem neuen Holtkamper zur Standardausrüstung - ist also einfach dabei.

Mir ist eine Kabeltrommel lieber, als lose Kabel welche dann auch noch gekoppelt werden müssen, wenn sie nicht lange genug sind.

Abrollen:
Wenn ich wirklich nur den Kühlschrank und evtl. ein Ladekabel damit betreibe rolle ich die Trommel nicht ab - da erscheint mir das Risiko, dass die Trommel heiß wird nicht wirklich gegeben.
Wenn wir davon ausgehen evtl. auch heizen zu müssen, dann rolle ich ab ... ja, dann habe ich loses Kabel unterm Hänger ... aber das habe ich doch auch, wenn ich eh immer loses Kabel habe.

Re: Strom im Zelt

Verfasst: 27.10.2018 16:47
von ABurger
born_hard hat geschrieben:Wenn die teile verboten sind, was empfiehlst du dann? Und wer sagt dass es verboten ist, wo steht das?
1. Was ein CP-Betreiber auf seinem Platz zuläßt oder nicht, bestimmt in erster Line er, als Inhaber des Hausrechtes.
Steht in der Regel in seiner Hausordnung (Platzordnung).
Wie mit der Gasprüfung.
Mit der Einmiete auf dem Platz erkennst Du das (stillschweigend) an.

2. Der CP-Betreiber wird sich i.d.R. an Empfehlungen der Fachverbände halten bzw. darauf berufen.
Solltest Du Dich nicht daran halten, ist der CP-Betreiber berechtigt, Dir die Benutzung zu untersagen
bzw. von seinem Hausrecht gebrauch machen und Dich von seinem CP zu schicken.

3. Schon aus Eigeninteresse würde man doch in Verantwortung wenigstens für die Mitreisenden
und ggf. die Besucher auf dem angemieteten Areal sehen, daß alles konform der Empfehlungen/Vorschriften ist,
wenn man sich selbst für immun gegen Stromschläge oder Feuersbrünste hält - oder?

4. Ganz egal, was Dir im Baumarkt oder Camping-Fachmarkt angedreht wird:
Selbst wenn es nicht den speziellen Vorschriften entspricht, der Verkauf ansich ist nicht verboten,
solange das Zeuchs für irgendwas zugelassen ist.
Der kaüfer und somit Besitzer ist alleine dafür verantwortlich, was damit gemacht wird.
Die persönliche Sorgfaltspflicht entfällt ja nicht dadurch, daß man in einem "Fach"-Markt gekauft hat.

5. Im Falle eines Unfalles, der zur Anzeige kommt, wird sich der Anklagevertreter auf jeden Fall
an die Leute halten, die die Anlage in Betrieb genommen haben und ihnen erklären, was darf und was nicht.
Unwissenhdheit schützt vor Strafe nicht.
Warum es also erst soweit kommen lassen?


Lesenswertes zum vorliegenden Thema:
https://www.elektrofachkraft.de/sichere ... ingplaetze
https://www.elektrofachkraft.de/sichere ... 21-caravan

http://wohnwagen-forum.de/index.php?thread/59277-din-vde-0100-721-%E2%80%9Eelektrische-anlagen-im-bereich-caravan%E2%80%9C/&pageNo=1&s=f2c1286ca96dda19f296f5d57359686a0263b431

... zwar OT, aber auch mal lesenswert:
https://www.vde.com/resource/blob/93699 ... d-data.pdf

Hoffe, ich konnte ausreichend antworten?

Re: Strom im Zelt

Verfasst: 27.10.2018 17:06
von ABurger
LiMaMa hat geschrieben:../..
Zur Kabeltrommel: Gegen Überwärmung hat die Trommel ja eine Sicherung. Gut, wenn sie denn auch im Bedarfsfall auslöst.
Im Garantiefall wird Dir der Gegenbeweis schwer fallen.

Das mit den Adaptern ... unterläuft auf jeden Fall das Verbot von Schuko!
Egal, wer Dir die Teile ausgehändigt hat und/oder wie es dazu kommt, daß sie eingesetzt werden.

Und Koppeln und Stückeln usw. ist ebenfalls nicht zulässig.

@ all:
Begründet wird das mit den Argumenten der Sicherheit,
weil bei zu niedrigen Kabel-Querschnitten und/oder schlechten Kontakten
die Fehlerstromschutzschalter u.U. nicht oder zu spät auslösen könnten!

Hier geht es nicht um die Sicherheit von elektrischen Geräten,
sondern um Gefahren für die Gesundheit und das Leben von Menschen!

Nach einem Stromschlag kann man tot gehen
oder den Rest seines Lebens irreparable Schäden erleiden,
u.a. z.B. Herz-Rhythmusschäden, Nervenschäden, usw.
Gemäß dem, frage ich, warum hier wegen ein paar Talern für die Sicherheit, geknausert,
improvisiert, gebosselt und diskutiert wird?

Normale FI lösen bei 30 mA aus
- ein Standlichtbirnchen (12 Volt/5 Watt) zieht schon mehr.

PS:
Die VDE für Camping / Caravans ist nicht neu.
Die gibt es schon seit 1980 oder so.

Bzgl. Bestandsschutz weiß ich nix dazu zu sagen ...

Re: Strom im Zelt

Verfasst: 27.10.2018 19:24
von LiMaMa
Der eine Adapter dient dazu, Strom aus der Kabeltrommel in die Stromversorgung vom Falter zu bekommen ... irgendetwas muss ja immer an die Trommel angeschlossen werden um den Strom dann auch verteilt zu bekommen.
Mir erschließt sich nicht, wieso ein Adapter ein Problem sein sollte (wo es danach eine Versorgung mit FI-Schalter usw. bedient), eine Mehrfachsteckdose ohne weitere Absicherung aber okay?

Der zweite Adapter ist für zu Hause - die wenigsten Menschen haben ja einen CEE-Anschluss in der Garage - damit kann ich die Trommel an die Schukosteckdose in der Garage anschließen und muss nicht eine zweite Außentrommel vorrätig haben.