CEE Anschluß am Falter (Deichselbox)
- Rollo
- Meister-Camper
- Beiträge: 2728
- Registriert: 29.03.2006 20:35
- Land: Deutschland
- Zugfahrzeug: VW FOX und diverse Familienkutschen
- Camper/Falter/Zelt: Camp-let Safir
- Wohnort: Hansestadt Stade
Re: CEE Anschluß am Falter (Deichselbox)
Danke,dann werde ich die alten Dinger austauschen(lassen)
- Kamikaze
- Erfahrener Camper
- Beiträge: 313
- Registriert: 30.06.2010 22:51
- Land: Deutschland
- Zugfahrzeug: Skoda Oktavia 1.9 TDI
- Camper/Falter/Zelt: Ex-SK15
- Wohnort: Bruchsal
- Kontaktdaten:
Re: CEE Anschluß am Falter (Deichselbox)
Also ich bin jetzt kein Elektriker, finde das Thema aber trotzdem interessant
Wenn auf der abgebildeten Sicherung steht 380V / 10A, löst die dann bei 380 * 10 = 3800Watt aus? Die normale Spannung hat doch 230V und da sollte eine 10A Sicherung ab 2300Watt auslösen, mehr oder weniger schnell je nach Ausführung.
vg Ralph
Wenn auf der abgebildeten Sicherung steht 380V / 10A, löst die dann bei 380 * 10 = 3800Watt aus? Die normale Spannung hat doch 230V und da sollte eine 10A Sicherung ab 2300Watt auslösen, mehr oder weniger schnell je nach Ausführung.
vg Ralph
- Fuzzy
- Forums-SupporterIn 2022
- Beiträge: 1282
- Registriert: 01.12.2013 16:40
- Land: Deutschland
- Zugfahrzeug: Ducato X290 L2H2
- Camper/Falter/Zelt: Schepp Zugvogel 1 Bj.1996
- Wohnort: Bad Waldsee
- Kontaktdaten:
Re: CEE Anschluß am Falter (Deichselbox)
Das ist sofern fast richtig. Die Leistung P in Watt interessiert die Sicherung erstmal nicht im Bezug auf die Auslösung. Du könntest den Automat auch mit 12 V befeuern, dann wären es halt nur 120Watt.
Die 380 V (neumodern sind es ja 400V) beziehen und die daraus resultierende Leistung (in dem Fall deine 3800 bzw die 4000 Watt) sagen nur etwas über die Belastbarkeit des Automaten. Für die Auslösung ist nur der Strom in Ampere und nicht die Spannung ausschlaggebend.
Die 380 V (neumodern sind es ja 400V) beziehen und die daraus resultierende Leistung (in dem Fall deine 3800 bzw die 4000 Watt) sagen nur etwas über die Belastbarkeit des Automaten. Für die Auslösung ist nur der Strom in Ampere und nicht die Spannung ausschlaggebend.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 17.06.2016 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Ralf
-
- Hardcore-Camper
- Beiträge: 1479
- Registriert: 05.10.2008 22:32
- Land: Deutschland
- Zugfahrzeug: Ford Sierra (div) + Capri '82 + BMW 320d
- Camper/Falter/Zelt: Esterel 34 + S46
- Wohnort: Frankfurt/M
Re: CEE Anschluß am Falter (Deichselbox)
Naja, auch was zur Isolierung (Kontaktabstand, Material u.a.). Aber wer hat schon höhere Spannungen zur Verfügung außer bei Gewitter.Fuzzy hat geschrieben:Die 380 V (neumodern sind es ja 400V) beziehen und die daraus resultierende Leistung (in dem Fall deine 3800 bzw die 4000 Watt) sagen nur etwas über die Belastbarkeit des Automaten.
OK, wir hatten mal 290 V auf dem Festival, weil der extra für uns geschaltete Strang nicht sauber eingestellt war, d.h. rund 500 V bei Drehstrom! Aber da der Clipper (Spannungsbegrenzer, zum Glück) vorher abgeschaltet hatte, musste die Sicherung nichts tun. Außerdem war alles gg. Null geklemmt.
Gruss Per
Zwinge keinen zu seinem Glück
Zwinge keinen zu seinem Glück
- Waheela
- Interessierter Camper
- Beiträge: 44
- Registriert: 14.01.2016 15:46
- Land: Deutschland
- Zugfahrzeug: VW Amarok Pick Up
- Camper/Falter/Zelt: 3Dog, Traildog, 2009
- Wohnort: Eppingen
Re: CEE Anschluß am Falter (Deichselbox)
So isses!!Luzie hat geschrieben:Wenn dem so ist dann lass die finger davon und hole dir einen profi !
Für den Urlaub 2016 wurde die ganze Elektrik von einem Profi neu installiert. Zusätzlich wurde jetzt eine Sicherungseinheit mit Fehlerstromschalter verbaut.
Und ganz wichtig: das Chassis wird mit einem ausreichend langen Erdungsnagel an einer feuchten Stelle des Platzes geerdet, falls die Verkabelung des CP mal nicht den Vorschriften entsprechen sollte. So sind wir jetzt auf der sicheren Seite und können den Urlaub entspannt geniessen.
Gruß Matthias
- Tessala
- Forums-SupporterIn 2019
- Beiträge: 313
- Registriert: 14.06.2009 20:41
- Land: Deutschland
- Zugfahrzeug: Ford S-Max / Fiat Ducato Mostvanted-Umbau
- Camper/Falter/Zelt: SK-Falter SK14 Kallima
- Wohnort: Im Schwabenland
Re: CEE Anschluß am Falter (Deichselbox)
Servus Matthias
sofern Du einen RCD (FI-Schalter) verbaut hast, Kannst Du Dir die Erdung mittels Erdspieß sparen. Außer dem Kalorienverbrauch bringt der nix (Die Verbindung zur Stromversorgung ist über das Erdreich relativ hochohmig und trägt damit nicht zum Schutz durch Abschaltung bei).
Wenn Du was zusätzliches machen wolltest willst, könntest Du einen zusätzlichen Schutzpotenzialausgleich ausführen (d.h. alles was gleichzeitig berührbar ist und leitfähig ist mit dem Schutzleiter verbinden) Wenn ich die Stromversorgung nicht kennen würde, würde ich das aber auch nicht machen, da wenn der Schutzleiter unter Spannungs steht (falsch angeschlossen, etc), was er nicht sein dürfte, hast Du wesentlich mehr Probleme. Hier hätte der PRCD-S ganz klar einen Vorteil, da er den ankommenden Schutzleiter beim Zusachalten mit überprüft.
Gruß
Marck
P.S.: Aber wenn Du den Erdnagel für Dich brauchst, machst Du auf jedenfall nichts falsch
sofern Du einen RCD (FI-Schalter) verbaut hast, Kannst Du Dir die Erdung mittels Erdspieß sparen. Außer dem Kalorienverbrauch bringt der nix (Die Verbindung zur Stromversorgung ist über das Erdreich relativ hochohmig und trägt damit nicht zum Schutz durch Abschaltung bei).
Wenn Du was zusätzliches machen wolltest willst, könntest Du einen zusätzlichen Schutzpotenzialausgleich ausführen (d.h. alles was gleichzeitig berührbar ist und leitfähig ist mit dem Schutzleiter verbinden) Wenn ich die Stromversorgung nicht kennen würde, würde ich das aber auch nicht machen, da wenn der Schutzleiter unter Spannungs steht (falsch angeschlossen, etc), was er nicht sein dürfte, hast Du wesentlich mehr Probleme. Hier hätte der PRCD-S ganz klar einen Vorteil, da er den ankommenden Schutzleiter beim Zusachalten mit überprüft.
Gruß
Marck
P.S.: Aber wenn Du den Erdnagel für Dich brauchst, machst Du auf jedenfall nichts falsch
Zuletzt geändert von Tessala am 21.07.2016 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Waheela
- Interessierter Camper
- Beiträge: 44
- Registriert: 14.01.2016 15:46
- Land: Deutschland
- Zugfahrzeug: VW Amarok Pick Up
- Camper/Falter/Zelt: 3Dog, Traildog, 2009
- Wohnort: Eppingen
Re: CEE Anschluß am Falter (Deichselbox)
Hallo Marck,
ich hab dem Installateur von den oft abenteuerlichen Stromkästen auf den Campingplätzen in Südeuropa erzählt. Zu meiner Beruhigung hat er mir dann die Erdung des Anhängers mittels Erdungsnagel empfohlen. Bei manchen CP's hau ich den auch bestimmt in den Boden
Gruß Matthias
ich hab dem Installateur von den oft abenteuerlichen Stromkästen auf den Campingplätzen in Südeuropa erzählt. Zu meiner Beruhigung hat er mir dann die Erdung des Anhängers mittels Erdungsnagel empfohlen. Bei manchen CP's hau ich den auch bestimmt in den Boden
Gruß Matthias
- t4tab
- Erfahrener Camper
- Beiträge: 298
- Registriert: 04.05.2013 10:39
- Land: Deutschland
- Zugfahrzeug: QUBO 300
- Camper/Falter/Zelt: Mini Camper und bald Schlafanhängsel; Tiny House siehe Galerie
- Wohnort: Ostalbkreis/Baden Württemberg
Re: CEE Anschluß am Falter (Deichselbox)
Hallo,
so nun ich auch noch. Erdungsspieß (https://www.amazon.de/dp/B002ZSC0KS/ref ... B004ZJ5MZA ), endlich ein trifftiger Grund eine Akku Hilti an zu schaffen und mit zu führen.
Sorry das Thema ist genau genommen zu ernst um Späße zu machen
so nun ich auch noch. Erdungsspieß (https://www.amazon.de/dp/B002ZSC0KS/ref ... B004ZJ5MZA ), endlich ein trifftiger Grund eine Akku Hilti an zu schaffen und mit zu führen.
Sorry das Thema ist genau genommen zu ernst um Späße zu machen
Gruß
Helmut
@home ist es am schönsten
home is my Bauwagen "Peter Lustig"
Helmut
@home ist es am schönsten
home is my Bauwagen "Peter Lustig"
- Fuzzy
- Forums-SupporterIn 2022
- Beiträge: 1282
- Registriert: 01.12.2013 16:40
- Land: Deutschland
- Zugfahrzeug: Ducato X290 L2H2
- Camper/Falter/Zelt: Schepp Zugvogel 1 Bj.1996
- Wohnort: Bad Waldsee
- Kontaktdaten:
Re: CEE Anschluß am Falter (Deichselbox)
Die Akku-Hilti hab ich eh dabei. Ich kurbel die Stützen ja nicht von Hand....
Gruß Ralf